Взываю о помощи

Обсуждение ОПС отечественного и импортного производства и решений на их базе.

Модератор: Белов Борис

Взываю о помощи

Сообщение petrovich069 » Вт июл 17, 2007 2:33 pm

Здравствуйте все!!!!!!
Сразу перейду к теме вопроса.У нас ведется объект по системе пожарной сигнализации с элементами пожаротушения.Это большой паркинг в 6 этажей.Вся база собрана на "Сигнал-20П" с повторителем интерфейса "С2000-ПИ". Одних только датчиков 1249 штук.Датчики древние:ИП212-41м и ИП212-3СУ.
И вот значит какая проблема.Потолки порядка 2.5 метров.Машины поднимают пыль и датчики быстро засаряются.Пробывали промывать но на долго не хватает.Хорошо хоть пожаротушение перевели на ручное управление.
Может кто подскажет ,что можно придумать по этому поводу.
Может датчики какие новые есть пылеустойчивые.Зараннее благодарен. :(
Ищющий всегда найдет.
petrovich069
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 2:30 pm

Сообщение форт » Пн июл 30, 2007 6:37 am

Попробуйте "Пульсар" справки можно получить 8-(343)375-9025, 216-61-44.
форт
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:07 pm

Сообщение Артур » Пт авг 24, 2007 3:14 pm

В вашем случае, лутше отказаться от дымовых извещателей, но и пульсары тоже не пойдут т. к. заезжающие ночь машины своими форами будут вызывать ложные сработки и вы не уйдете от проблемы.
Вам надо использовать тепловые датчики или тепловые максимально - дефиринциальные, также можно попробывать линейно - дымовые, но они наврядли вам помогут (но стоит рассмотреть как варинт. Я конечно понимаю что с переходом на тепловые у вас возрастет количество датчиков в два раза, но выхода нет
Артур
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 3:07 pm
Откуда: г. Барнаул


Вернуться в Прочие охранно-пожарные системы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1