Опять об "Орионе" и RF-801

Модератор: Белов Борис

Опять об "Орионе" и RF-801

Сообщение Добрый Вечер » Сб авг 25, 2007 3:56 pm

Объясните, пожалуйста,(тупо и для тупых), ЧЕМ менять конфу 801-му?
Его ответы "Termit"у - "ОК", "Error", "Unnown" - а кофигурация ни разу не меняется! Заранее спасибо.[/b]
Добрый Вечер
 

Сообщение InDiViD » Вт апр 07, 2009 12:43 pm

Проще всего это с помощью USB - 485
В комп воткнуть юэсби адаптер от болида, к нему по двухпроводке в колодку модема А во вторую с права дырочку(конт.7), Б в третью(конт.8) - из ряда где их четыре.
Далее там по инструкции надо джамперы воткнуть и начать прописывать команды.

ну тут всё вроде есть:

Перед началом настройки перемычки модема должны быть установлены в следующие
положения:
• Контроль RTS (CNTR), перемычка J1 – «включен»
• Интерфейс последовательного порта, перемычка J2 – «RS-485»
• Терминатор RS-485, перемычка J3 – «включён»
• Конфигурация модема, перемычка J4 – «включена»
• Подача питания на разъём RS-232, перемычка J5 – «не подано»

Соединение "Точка - точка"
Конфигурация первого модема:
• Сброс настроек (!);
• Режим передачи данных пакетный (st-);
• Бит четности выключен (rp-);
• Добавление перевода строки после перевода каретки (lf-);
• Режим передачи всем (ta-) ;
• Режим приема от всех (ra-) ;
• Групповой номер (gn=01) ;
• Персональный номер (pn=01) ;
• Передача данных модему с номером "2" (t0=02) ;
• Приём данных от модема с номером "2" (r0=02) ;
• Режим передачи по таймауту после первого байта (tt+, tt=7);
• Скорость передачи данных (rs=9600) ;
• Сохранение настроек в энергонезависимую память (@);
Конфигурация второго модема:
• Сброс настроек (!);
• Режим передачи данных пакетный (st-);
• Бит четности выключен (rp-);
• Добавление перевода строки после перевода каретки (lf-);
• Режим передачи всем (ta-);
• Режим приема от всех (ra-);
• Групповой номер (gn=01);
• Персональный номер (pn=02);
• Передача данных модему с номером "01" (t0=01);
• Приём данных от модема с номером "01" (r0=01);
• Режим передачи по таймауту после первого байта (tt+, tt=7);
• Скорость передачи данных (rs=9600) ;
• Сохранение настроек в энергонезависимую память (@);
После изменения конфигурации модемов следует подключить модемы к магистрали RS-485
интерфейса. Для этого к контактам «7» и «8» колодки интерфейса «RS-485» модемов следует
подключить линии «A» и «B» RS-485 интерфейса приборов. Также следует изменить
положение перемычек:
• Контроль RTS (CNTR), перемычка J1 – «выключен»
• Интерфейс последовательного порта, перемычка J2 – «RS-485»
• Терминатор RS-485, перемычка J3 – «включён»
• Конфигурация модема, перемычка J4 – «запрещена»
• Подача питания на разъём RS-232, перемычка J5 – «не подано»
ПКУ «С2000» должен иметь следующие настройки:
• Пауза перед ответом по RS-485 100 мс.
• Пауза перед сеансом без изменения направления 100 мс.
• Пауза перед сеансом со сменой направления 100 мс.
• Пауза после общей команды 100 мс.
• Таймаут для ответа на запрос событий равен 1200 мс.
• Таймаут для ответа на команду равен 1600 мс.
• Таймаут для ответа при поиске равен 1200 мс.
• Количество попыток при дежурном опросе, посылке адресной команды, повторов
общей команды равно 20 мс.
Настройки ПКУ «С2000» задаются при помощи программы «RS485Settings.exe»
Пауза ответа для приборов («Сигнал-20П», «С2000-4», «С2000-КДЛ» и т.д.) 10 мс.


если модем к компу через СОМ порт, то
• Контроль RTS (CNTR), перемычка J1 – «выключен»
• Интерфейс последовательного порта, перемычка J2 – «RS-232»
• Терминатор RS-485, перемычка J3 – «включён»
• Конфигурация модема, перемычка J4 – «включена»
• Подача питания на разъём RS-232, перемычка J5 – «не подано»


ну и по инструкции к модему расключай колодку.
InDiViD
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 1:10 pm


Вернуться в Помощь в выборе и общие вопросы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1