Страница 2 из 3

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:31 pm
Белов Борис
Отключите питание передатчика
Проверьте чтобы был снят J9
Снимите все джамперы, кроме J8 (его поставьте)
Включите питание передатчика
Не ставьте его в охрану - опишите что происходит со светодиодами и ПЦН (5 минут)
Поставьте прибор в охрану - опишите анамнез (5 минут)

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:37 pm
Гость
После четвертого пункта, приходят только команды на пцн:
5. Сброс тревог.
6. Тревога внутренняя.
Светодиоды на считывателе и на объектовом передатчике молчат

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:46 pm
Белов Борис
Что происходит ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА ЕСЛИ НЕ СТАВИТЬ ЕГО В ОХРАНУ?

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:57 pm
Гость
Надел перемычку j8 включил питание(питание идет от аккумулятора):
1. Горит светодиод служебный режим, мигает светодиод передача.
2. Тревога тампер (код 137) на пцн
3. Сеть 220В тревога (код 301)на пцн
4. Система отключена (код 308) на пцн

Произвел постановку на охрану
1. где-то через 1-2 секунды загорелся светодиод взят и светодиод считывателя
2. на пцн код 401 взят пользователем.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:08 pm
Белов Борис
Ясно. В этой конфигурации джамперов соберите рабочий макет и повторите процедуру до п. 4 вашего описания - будут проблемы или нет.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:16 pm
Гость
Извините не понял. в какой конфигурации джамперов? и какой рабочий макет? только джампер j8?

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:34 pm
Гость
Надета перемычку j8
1. Взят под охрану код 401 светодиод взят.
2. тревога объем светодиод мигает(объем) код 132 внутренняя на пцн.
3. код 401 снят пользователем на пцн, ветодиоды взят и на считывателе погасли.
4. сброс тревог код 406.
5. 132 код внутренняя извещение.
6. сброс тревог 406 код.
7. код 132 внутренняя извещение.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:43 pm
Белов Борис
К сожалению, не приходит на ум оснований чтобы не рекомендовать отправить ваш передатчик в ремонт.

Понадобятся приборы - звоните 8 (495) 926-36-94, http://www.altonika-td.ru
С ремонтом тоже поможем.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:58 pm
Гость
Спасибо большое за консультацию, теперь буду звонить по заказу оборудования вам.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 6:01 pm
Белов Борис
Удалось бы обойтись без ремонта - было бы за что "спасибо", а так ... это наша работа :)

Re: Вопросы по РИФ-ОП8

СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 7:41 am
техскиф
Вопрос можно ли прошить RS-202TР (досталось в наследство), версия 6,10, на нашу литеру?

Re: Вопросы по РИФ-ОП8

СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 9:07 am
Белов Борис
Ответ - можно, посредством 202PRG.
А вам не сложно будет размещать вопросы в профильные темы?

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:51 am
filin
Добрый день.
На объекте стоит передатчик RS202TP, пришло сообщение "Отключение серены1", код 521, если сирена не подключена на передатчике, из за чего это сообщение могло сформироваться?

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 11:42 am
Altonika-TO
Здравствуйте.
Прибор RS-202TP не формирует событие с кодом 521, проверьте пожалуйста еще раз от какого прибора приходит данное событие.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 3:46 pm
filin