Страница 1 из 3

RS-202TP

СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 12:16 pm
StepYL
Подскажите пожалуйста, на объекте стоит прибор RS-202TP после постановки на охрану примерно где-то через минуту срабатывает тревога в зоне внутренния, но не всегда. Человеческий это фактор или глюки датчиков. На объекте стоят объемные датчики. И еще когда на объект выезжает специалист постановка проходит без проблем, и некоторые ответственные лица на объекте ставят объект под охрану без проблем. Причем у тех людей, у которых возникают проблемы, после консультации по телефону постановка осуществляется, но чаще не с первого раза.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 9:10 am
Белов Борис
Добрый день.

Если у вас есть подозрение на неисправность цепи из нескольких приборов - разделите ее чтобы локализовать неисправность и найдите конкретный сбоящий прибор. Для этого во первых отключите от передатчика шлейф, по которому идет сбой, а вход в передатчике нормализуйте сопротивлением 5,6 кОм. Если после этого шлейф передатчика продолжит сбоить - проблема в передатчике, если сбои прекратятся - значит передатчик нормально работает, проблема в самом шлейфе, датчиках или человеческом факторе.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 1:31 pm
Гость
Борис Алексеевич, спасибо большое за ответ. Хотелось бы уточнить еще одну ситуацию, вчера была тревога по объему как всегда, но прибыв на объект, прибор отображал мерцание светодиодов по шлейфу дверь и пожар, как при неисправности шлейфов, хотя в пожарный шлейф установлено , оконечное сопротивление. Может это как-то прояснит ситуацию. Последовал вашему совету, жду результатов. Ответе пожалуйста по ситуации, которая описана выше. Заранее большое спасибо.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 1:43 pm
Белов Борис
Подработка нормализованного оконечным резистором шлейфа может быть по следующим причинам:
1. дребезг клеммной колодки в которую поставлен оконечный резистор - решается дожимом винтов колодки, фиксирующих оконечный резистор
2. блок питания низкого качества и пропускает скачки напряжения
3. авария передатчика
4. шутники на объекте

Решается это так:
1-е решается дожимом (умеренным) фиксирующих в клеммной колодке оконечное сопротивление винтов
2-е, 3-е и 4-е лучше решить простой заменой передатчика на заведомо работоспособный, а передатчик с объекта в вашем офисе включить, запитать с нормализованными шлейфами и погонять в работе. Если новый передатчик на объекте начнет сбоить, или снятый в вашем офисе покажет нормальную работу - дело не в передатчике. Если все таки дело в передатчике - присылайте в ремонт, исправим.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:32 pm
StepYL
Борис Алеексеевич, тестирую еще один прибор RS-202TP для замены на проблемном объекте. Нблюдаю следующую ситуацию по шлейфу объем на пульте ПЦН:

1.Постановка под охрану
2. Тревога в зоне внутренняя
3. Снят пользователем
4 . Сброс тревог
5. Тревога в зоне внутренняя
6. Снят пользователем( пункт 6 Через раз)
Хотя ключом один раз ставлю и один раз снимаю.

Р.S. Когда мы покупали три прибора, на двух были крышки от приборов RS-200R, хотя платы как у 202-хTP, или может быть от RS-200TP?

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:35 pm
Белов Борис
Кхм ... А где и когда покупали???
И что значит "платы как" и "крышки от" - поясните пожалуйста поподробнее ...

Приборы которые вы покупали - новые или БУ???

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:40 pm
StepYL
Новые покупали в Вт Центре, а судя по внешнему виду плат по светодиодам и наклейкам на задней крышке RS-202TP, а внешний вид крышки верхней судя по надписям около светодиодов RS-200R

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:49 pm
Гость
По остальным шлейфам такая же картина, после снятия проходит еще раз тревога на пцн по соответствующему шлейфу по которому была тревога.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:51 pm
Белов Борис
Проверил у нас на складе - 202ТР идут в своих корпусах. Не могу ничего прокомментировать по этому поводу - может быть и ошибка ВТ-Центра, и ошибка отдела комплектации на заводе, но в любом случае предполагаю что вам будет правильнее обратиться к Корнилову Илье в ВТ-Центр, он постарается вам помочь с вопросом комплектации вашей поставки.

А по технике - давайте тогда исходить не из внешних данных - а из содержания, что написано на платах, что это за приборы???

И отдельно внимательно изучите сами приборы - конечно маловероятно, но нужно исключить возможность что они ремонтные. Если найдете следы эксплуатации - тогда скорее всего придется их всех быстро продиагностировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации, выявить неисправные и отправить в ремонт - либо иначе решить этот вопрос с вашим поставщиком.

При вышеописанной "отработке" зоны объемника: шлейф пуст (просто вставлено сопротивление в клеммы) - или объемник на нем стоит???

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:52 pm
Гость
предыдущее сообщение от меня "StepYL"

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:56 pm
Гость
В шлейфе стоит сопротивление 5,6 кОм

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:13 pm
Белов Борис
Проверьте выставленные джампера в соответствии с картой джамперов приведенной в инструкции, и описывайте работу передатчика ПО ЕГО СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИИ. Так будет проще разобраться.

А покупать 202ТР в корпусах от 200R как мне кажется больше не нужно :)

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:15 pm
Гость
Установлены джамперные перемычки J1,J2,J4, остальные перемычки сняты.

1. Взятие под охрану: Мигает светодиод на панели прибора взят и светодиод считывателя.
2. Взятие прошло: На панели и на считывателе горит.
3. Тревога внутренняя светодиод на панели прибора мигает по шлейфу объем.
4. Снятие пользователем: светодиоды погасли.
Пока все правильно, а вот дальше...
5. Сброс тревог: светодиоды молчат.
6. Тревога в зоне внутренняя светодиоды молчат.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:21 pm
Белов Борис
Прошу прощения - не совсем понял ... что происходит после пункта 4??? Опишите пожалуйста подробнее.

Re: RS-202TP

СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 4:26 pm
Гость
После четвертого пункта, приходят только команды на пцн:
5. Сброс тревог.
6. Тревога внутренняя.
Светодиоды на считывателе и на объектовом передатчике молчат