нет связи с пцн

Сообщение Шпилевой Роман » Ср сен 01, 2010 2:42 pm

Проблема вот в чем.Установили систему RS-202TP(то есть в отдельном здании установили блок передатчика).Базовая станция уже стояла и работала на несколько десятков объектов.Так вот при запуске системы нет прохождения сигнала на пцн.Хотя и мощность выставлена до 30 мВ,и антенна направлена примерно на пцн, и проверен кабель на обрыв и кз - все норма.А связи все нет.Антенна стоит АН2-433,расстояние от оъекта до пцн примерно ококо 1 км . место где стоит система завод по производству металлоконструкций.Но тем не менее другие объекты работают.
Шпилевой Роман
 

Re: нет связи с пцн

Сообщение ash » Ср сен 01, 2010 3:16 pm

а передатчик обучать пробовали, или карточку заводить, а еще объект в драйвере прописывать?

Если это все сделано правильно, то через 1 км со штатной антеной уровень сигнала как миним 40 будет
Потому что из бомбоубежища 70х годов за 3 км от станции 40 идет.
ash
 

Re: нет связи с пцн

Сообщение Белов Борис » Чт сен 02, 2010 7:18 am

Шпилевой Роман писал(а):Проблема вот в чем.Установили систему RS-202TP(то есть в отдельном здании установили блок передатчика).Базовая станция уже стояла и работала на несколько десятков объектов.Так вот при запуске системы нет прохождения сигнала на пцн.Хотя и мощность выставлена до 30 мВ,и антенна направлена примерно на пцн, и проверен кабель на обрыв и кз - все норма.А связи все нет.Антенна стоит АН2-433,расстояние от оъекта до пцн примерно ококо 1 км . место где стоит система завод по производству металлоконструкций.Но тем не менее другие объекты работают.

Этот конкретный передатчик на каком-либо расстоянии от пульта, пусть на нулевом - вообще работает???

Надо помнить две вещи из разряда минимум, чтобы новые передатчики заработали:
1. Надо прошить в передатчики частоты соответственно литере базовой станции (исключение - литера №1)
2. Надо прошить эти передатчики в 202PN

После этого можно экспериментировать. Если эти пункты не выполнены - устанавливать связь можно даже не пытаться :)
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Сообщение Шпилевой Роман » Чт сен 02, 2010 4:27 pm

Передатчик обучен, на пцн завели карточку в компе, запускал прямо в помещении пцн на штырьковую антенну - все нормально .Прибор опознается и показывется уровень сигнала.Как только приношу на объект и подключаю в систему - все не ответа ни привета.В чем дело до сих пор голову ломаю!
Шпилевой Роман
 

Re: нет связи с пцн

Сообщение БВА » Чт сен 02, 2010 8:14 pm

Попробуйте включить ПРД от аккумулятора и побродить по объекту и около. Может место выбрали неудачное.
БВА
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 9:23 pm

Re: нет связи с пцн

Сообщение ash » Пт сен 03, 2010 5:44 am

У вас быстрей всего проблема с выносной антеной. Какова длина кабеля?
А может и базовая станция неправильно настроена.
1 находите окно в этом здании откуда видно антенну БС.
2 подключаете штатную антенну и смотрите уровень.
3 если уровень через 1 км со штатной антены меньше 40 тогда БС настроена неправильно.
4 если уровень хотябы 30 тогда заново проверяем выносную антенну.

5 можно еще взять передатчик с другого объекта и проверить в этом здании, но это мало вероятно
ash
 

Re:

Сообщение Белов Борис » Пн сен 13, 2010 4:37 pm

Шпилевой Роман писал(а):Передатчик обучен, на пцн завели карточку в компе, запускал прямо в помещении пцн на штырьковую антенну - все нормально .Прибор опознается и показывется уровень сигнала.Как только приношу на объект и подключаю в систему - все не ответа ни привета.В чем дело до сих пор голову ломаю!

Вы решили проблему?

Если нет - какой уровень сигнала со штырька "на пульте" и какой уровень сигнала со штырька "на улице рядом с объектом".
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва


Вернуться в Lonta-202 (RS-202)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1