На мой взгляд, упускается из виду один существенный момент, благодаря которому можно долго искать не там, где следует.
Впрочем, вопрос был задан
Neutron писал(а):Было на ПЦН ли событие "Сообщение не доставлено" после неприхода сигналов взять/снять?
и получен утвердительный ответ
Freeze писал(а):Да " сообщение не доставлено" было.
Речь о двухбитном счётчике событий, который присутствует в каждом информационном (не тестовом) сообщении, инкрементируемый модулем передатчика для каждого нового события, полученного с панели ОП8.
Благодаря ему (счётчику) 202PN выдаёт "сообщение не доставлено", если обнаружено увеличение счётчика более, чем на единицу между предыдущим и последующим событием с объекта.
А если "сообщение не доставлено" было во всех остальных случаях, значит ОП8 честно его передал в передатчик, а передатчик принял и посчитал, увеличив счётчик на единицу. Но событие не было принято по непонятной пока причине при более чем достаточном уровне сигнала с объекта.
Обращу внимание, что при замене панели ОП8 передатчик, который не менялся, однозначно был
перезапущен по питанию.
Так может дело в передатчике?
Вопрос для
Freeze: во всех остальных случаях непрохождения событий взят/снят "сообщение не доставлено" имело место?