Страница 5 из 29

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 7:03 am
Kolyanych
Привезли Риф-ОП8 с RS-202TDm. Версия 1. Перешил во 2-ю.

При входе в режим программирования передатчик теряет связь с ОП8 :shock: . Хотелось бы видеть это сообщение на ПЦН только при реальном обрыве, а при программировании - код 627 Contact ID "Вход в режим программирования", и при выходе, соответственно, 628 "Выход из режима программирования".

Не помешает добавить для пожарных шлейфов тактики сработок по двум датчикам, и с перезапросом.

В остальном, на первый взгляд, всё замечательно, - ещё буду заказывать.

Прибор практически вырвали из рук и уже монтируют на объекте.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:35 am
Diversd
При входе в режим программирования передатчик теряет связь с ОП8...

Пока это не реализуемо, т.к. сообщение о потери связи между передатчиком и
ППК формируется в передатчике, а при входе в режим программирования
канал связи с передатчиком переключается на компъютер.
Не помешает добавить для пожарных шлейфов тактики сработок по двум датчикам, и с перезапросом.

На наш взгляд эта функция актуальна только для приборов управления пожаротушением. Если данная функция востребована - возможно реализовать.
Прибор практически вырвали из рук и уже монтируют на объекте.

Это очень приятно слышать. :D Спасибо!

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 10:45 am
Kolyanych
Diversd писал(а): при входе в режим программирования канал связи с передатчиком переключается на компъютер.

Я неправильно сформулировал вопрос. На самом деле я имел ввиду служебные режимы, когда программируют ключи, и надета J2, а J4 в левом положении, т.е. порт не переключен на USB.

Программированием через USB пользуются, как правило, один раз перед монтажом, а добавляют и удаляют ключи гораздо чаще - некоторые клиенты такие растеряши :) , поэтому вход в служебные режимы желательно контролировать на ПЦН.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 8:04 pm
Kolyanych
Дословно, что сказали монтажники: "как пожарный - прибор никакой"
добавить для пожарных шлейфов тактики сработок по двум датчикам, и с перезапросом.

Если хотите подвинуть конкурентов - эти режимы быть обязаны.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 7:03 am
Freeze
Исправьте пожалуста работу светодиода считывателя.Сейчас подключаем на лампу через резистор ,но лампа по сравнению со светодиодом совсем не информативная.
Монтажники жалуются на неудобство пользования перемычками передатчика.Также хотелось бы видеть включение встроенного зуммера через меню прибора,тк при настройке режим нужен а при эксплуатации не всегда.
При програмировании ключей если все шлейфы в одном разделе прибор не позволяет выбирать зоны которые принадлежат к ключу.По логике верно ,но не соотносится с инструкцией к прибору.
Надписи на плате плохо видны из за клавиатуры,особенно вверху.
Возможно ли при выборе литеры с помощью перемычек комбинировать литеры например А-3 Б-5 ?

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:16 am
Kolyanych
Freeze писал(а):Исправьте пожалуста работу светодиода считывателя.Сейчас подключаем на лампу через резистор ,но лампа по сравнению со светодиодом совсем не информативная

Смонтирован объект на ОП8. Считыватель со своей родной индикацией отдельно со всей его информативностью, "лампа" выведена на оповещатель "Гром". Лампа привязана к охранному рзделу.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 10:58 am
Freeze
Kolyanych писал(а):
Freeze писал(а):Исправьте пожалуста работу светодиода считывателя.Сейчас подключаем на лампу через резистор ,но лампа по сравнению со светодиодом совсем не информативная

Смонтирован объект на ОП8. Считыватель со своей родной индикацией отдельно со всей его информативностью, "лампа" выведена на оповещатель "Гром". Лампа привязана к охранному рзделу.

В таком варианте да.Но не везде есть возможность поставить оповещатель.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 6:26 pm
Kolyanych
Freeze писал(а):При програмировании ключей если все шлейфы в одном разделе прибор не позволяет выбирать зоны которые принадлежат к ключу.По логике верно ,но не соотносится с инструкцией к прибору.

Ключи привязываются именно к разделу (прошивка - версия 2), как в практически любых приборах - Болид, Vista и т.д. - что мешает привязать к разделу нужные зоны, сделать столько разделов, сколько необходимо? Прибор работает в протоколе Contact ID, так что других вариантов нет и не будет, т.к. стандарт - он и в Африке стандарт.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:29 pm
Freeze
Kolyanych писал(а):Ключи привязываются именно к разделу (прошивка - версия 2), как в практически любых приборах - Болид, Vista и т.д. - что мешает привязать к разделу нужные зоны, сделать столько разделов, сколько необходимо? Прибор работает в протоколе Contact ID, так что других вариантов нет и не будет, т.к. стандарт - он и в Африке стандарт.

Да не спорю ,но в инструкции ключи привязываются к шлейфу ,у меня монтажники час голову ломали почему шлейфы не выбираются как в инструкции.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 5:16 am
Kolyanych
Freeze писал(а):монтажники час голову ломали почему шлейфы не выбираются как в инструкции.

Так на 2-ю версию инструкция от 1-й и не подходит. Выкладывали же ссылку на новую инструкцию.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 7:32 am
Freeze
Kolyanych писал(а):Так на 2-ю версию инструкция от 1-й и не подходит. Выкладывали же ссылку на новую инструкцию.

А вы её читали ?

Для записи ключа установите перемычку J2, прибор перейдет в служебный режим, светодиод СЕТЬ начнет мигать поочередно синим/красным цветом, светодиод ПОЖАР загорится ровным красным цветом. Для перевода в режим записи ключей нажмите кнопку , при этом светодиод ПОЖАР начнет мигать и на индикаторе номеров шлейфов загорится номер 1, если номер загорится синим цветом, значит ячейка ключа 1 свободна, если красным, значит туда уже записан ключ. Индикация номера ключа производится на индикаторах 1 – 8 (в двоичном коде, младший бит левый), соответствие номера ключа и индикаторов 1 – 8 приведено в таблице на стр. 20. Переход к следующей ячейке осуществляется кнопкой (после достижения 30 номера ячейки ключа, последующее нажатие кнопки не приведет к дальнейшему увеличению номера и будет подан сигнал низкого тона), к предыдущей ячейке ключа – кнопкой (после достижения 1 номера ячейки ключа, последующее нажатие кнопки не приведет к дальнейшему уменьшению номера и будет подан сигнал низкого тона). После выбора нужной свободной ячейки нажмите кнопку и прибор перейдет в режим выбора шлейфов привязанных к данному ключу, по умолчанию привязываются все шлейфы и индикаторы шлейфов 1 – 8 горят ровным синим цветом. Нажатием кнопок 1 – 8 погасите индикаторы шлейфов, которые не надо приписывать к данному ключу. Повторное нажатие на кнопку шлейфа приводит к зажиганию светодиода и т.д. К ключу будут приписаны те шлейфы, индикаторы которых горят синим цветом. Приложите мастер-ключ к считывателю – начнут подаваться кратковременные звуко-вые сигналы, светодиод считывателя начнет мигать. В течение 30 с приложите к считывателю новый ключ, который вы хотите записать в память прибора. Будет подан мелодичный звуковой сигнал, светодиод считывателя погаснет – новый ключ записан.

Если привязать все шлейфы к одному разделу прибор не даёт делать ни каких операций с кнопками для выбора шлейфа.Просто горит кнопка 1 и всё.При нажатии на остальные раздаётся сигнал низкого тона.
Как видите разница поведения прибора и инструкции всё таки есть.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 8:01 am
Kolyanych
Freeze писал(а):А вы её читали ?

Ага, причём обе :)
Инструкция на вторую версию прибора находится в архиве 2012_12_OP8.rar, файл РЭ ППКОП_301112 с разделами .doc

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 8:49 am
Freeze
Цитата выше из инструкции по вашей ссылке.
Кстати один из приборов уже вышел из строя.Плата с клавиатурой греется и не работает,передатчик работает нормально.Как только попадёт мне в руки напишу подробнее.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 10:25 am
Kolyanych
Freeze писал(а):Цитата выше из инструкции по вашей ссылке

Ну да, на той странице нижняя ссылка на 1-ю версию, а верхняя ссылка - там в архиве инструкция на 2-ю.
Freeze писал(а):один из приборов уже вышел из строя

Ждём подробностей вскрытия. У меня пока один - работает.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 3:41 pm
Freeze
Kolyanych писал(а):Ждём подробностей вскрытия. У меня пока один - работает.

Предварительное вскрытие показало-вышел из строя и греется 5 вольтовый стабилизатор 7805.Находится в правом верхнем углу основной платы.Кстати он и в рабочем режиме довольно ощутимо греется,видимо сделать из 15 вольт 5 ему тяжковато ,большую мощьность нужно рассеять.
Очень настораживает другое.Модуль передатчика при этом остался жив и спокойно передавал тесты.
Получается если каким то образом вывести из строя основную плату или плата просто сгорит,то на пульте будут думать что с прибором всё в порядке.
Как считаете,это уязвимость ?