Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 11:15 am
Freeze
А лампочка то и не горит :)

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 1:42 pm
Гагарин
Доброго времени суток, я так хочу протестировать данный прибор, но у нашего поставщика его пока нет и говарят что появится только к началу марта. Я считаю что ШС "Объём" очень полезная вещь и должна присутствовать в данном приборе.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:08 pm
Белов Борис
Гагарин писал(а):Доброго времени суток, я так хочу протестировать данный прибор, у нашего поставщика его пока нет и говорят что появится только к началу марта.

Назовите вашего поставщика - мы убедим его, что блоки Риф-ОП8 можно получить существенно раньше начала марта.
Также бросьте мне в личку ваши координаты: если в ближайшее время вопрос не решится, поставим вам напрямую - клиент в желании получить Риф-ОП8 всегда прав.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 2:45 pm
Гагарин
ЭГИДА GROUP г.Алматы

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 5:56 pm
Белов Борис
Гагарин писал(а):ЭГИДА GROUP г.Алматы
Приборы из-за преодоления границы будут у них в течение двух недель (у нас например они на складе есть, проблем с этим не наблюдается), так что думаю - получите вы их существенно раньше марта :)

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 5:00 pm
Altonika-TO
mikael писал(а):Еще обнаружилась проблемма с тестом передатчика и потерей связи. От передатчика не приходит сигнал Тест. Покрайней мере его не видно не в маленьком пульту ни на компьютере не отображается. Увидеть его можно только когда с объекта придет какое либо событие(взять, снять, сработка).
И "потеря радиосвязи" немаловажный вопрос. На объекте поставленном под охрану выключили 220 в, а аккумулятор был мертвый(например) и все объект в потере, а на пульте он стоит под охраной. Его выносят и потом претензии будут не вам, а Охранной организации. Это получается надо ездить и смотреть горит ли лампочка, вообще не Айс.


Здравствуйте.
Скорее всего у Вас ПО Риф Страж. ПЦН RS-202PN отображает потерю связи от RS-202TDm (Риф ОП-8) с нулевым разделом, следовательно необходимо создать в Страже объект, соответствующий номеру RS-202TDm на пульте с нулевым разделом.

Сегодня проверил - сигнал тест проходит каждую минуту (при быстром контроле канала) с контрольной посылкой. Расскажите подробнее как Вы проверяли непрохождение теста в маленьком пульте.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 5:18 pm
Altonika-TO
Гагарин писал(а):Доброго времени суток, я так хочу протестировать данный прибор, но у нашего поставщика его пока нет и говарят что появится только к началу марта. Я считаю что ШС "Объём" очень полезная вещь и должна присутствовать в данном приборе.


Здравствуйте.
ШС "Объем" на приборах серии Lonta-202 (RS-202TP) всегда отображался на ПЦН с кодом 132 "Внутренняя". Данный код события можно без проблем запрограммировать на Риф ОП-8. Также в программном обеспечении охранного мониторинга шлейфу можно присвоить любое название.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 5:25 pm
mikael
Сегодня проверил - сигнал тест проходит каждую минуту (при быстром контроле канала) с контрольной посылкой. Расскажите подробнее как Вы проверяли непрохождение теста в маленьком пульте.

Уже все разобрался, Проверял тест на медленном объекте и он еще терялся иногда(монтажоры не проверили уровень, негодяи), и еще не было 0 раздела. Поставили другую антену, сделали 0 раздел и нормально.

ВОПРОСЫ НА КОТОРЫЕ НЕТ ОТВЕТА

1.По поводу светодиода Вы так и не даете никакого ответа а вопрос актуален

2.Пластик от корпуса клавиатуры закрывает надписи на плате(где какая клемма). На старых передатчиках я знаю на зубок, что где находится, но тут новый передатчик и его только принимаем на вооружение. Неудобно. Если надо могу фотки выложить.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 5:43 pm
Белов Борис
mikael писал(а):По поводу светодиода Вы так и не даете никакого ответа а вопрос актуален.
Пока договоренность такова - сейчас ребята доделывают прошивку для сетевой панели РИФ-ОП8, обкатывают ее и сдают (это прошивка головного Риф-ОП8, позволяющая подключать к нему другие ОП8 в качестве шлейфных расширителей). И после этого займутся светодиодом (тоже на уровне прошивки, изменений в железе не будет). Ориентировочная готовность прошивки по светодиоду - 4-6 недель. Если будут уточнения - я или завод сделаем здесь соответствующее сообщение.

По вопросу перекрытия обозначений колодки корпусом - уточню завтра.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 9:50 am
Гагарин
Altonika-TO писал(а):
Гагарин писал(а):Доброго времени суток, я так хочу протестировать данный прибор, но у нашего поставщика его пока нет и говарят что появится только к началу марта. Я считаю что ШС "Объём" очень полезная вещь и должна присутствовать в данном приборе.


Здравствуйте.
ШС "Объем" на приборах серии Lonta-202 (RS-202TP) всегда отображался на ПЦН с кодом 132 "Внутренняя". Данный код события можно без проблем запрограммировать на Риф ОП-8. Также в программном обеспечении охранного мониторинга шлейфу можно присвоить любое название.


Я вас тоже приветствую, дело не в коде 132, а логика работы этой зоны.
Зона становится проходной для подключения д. движения.
Если прочесть всю тему с начала там есть упоминание о дверной зоне или вы предлагаете логику шс выбрать дверь, а сообщения отправки ВНУТРЕННЯЯ?

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 9:13 pm
Freeze
Допустим у меня прибор разбит на 3 раздела.Возможно ли 1 ключом ставить под охрану все 3 раздела ?
Применение на практике такое-частный дом нужно чтобы из дома хозяин мог ставить под охрану периметр(на ночь) ,а уходя из дома ставить под охрану полностью.1 и 2 раздел-периметры-ставятся из дома клавиатурой,а 3 раздел датчики движения.Нужно чтобы хозяин уходя из дома ставил под охрану всё полностью одним ключом.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 6:16 am
Neutron
Если снятие и постановка идет одним ключом, какой смысл делать разные разделы? Если независимо от хозяина что-то ставит и снимает, то это уже не частный дом а контора...
В принципе, два раздела можно ставить одним ключом, для этого один делается зависимым. Ещё есть вариант постановки всех разделов спецключом.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 6:46 am
Freeze
Neutron писал(а):Если снятие и постановка идет одним ключом, какой смысл делать разные разделы? Если независимо от хозяина что-то ставит и снимает, то это уже не частный дом а контора...
В принципе, два раздела можно ставить одним ключом, для этого один делается зависимым. Ещё есть вариант постановки всех разделов спецключом.

Смысл в том что человек находясь дома ставит периметр(1 и 2 разделы) на ночь клавой.А уходя из дома ставит все три раздела снаружи одним ключом.
Ну естественно и снимает так же.

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 2:45 pm
Гагарин
Ну наконец то панель в руках и протестирована замечания:( у меня версия 2).
1. ужасная задумка по подключению 220в (я бы сказал однаразовое).
2. тип ШС "внутренний", "служебный" отсутствуют, а я пользовался этими функциями, очень нужны.
3. если есть кнопки то почему нельзя поставить и снять с охраны с помощью кнопок.
4. на всех современных приборах есть клеммы аварийного питания.
5. нет считывателя в комплекте.
6. нет антенки в комплекте (стандартный штырь).
7. проблема с индикацией на считыватели при постановки разделов.

И ещё вопросик негде не могу найти информацию про передатчик GSM-PRO?

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 10:49 am
naa
Гагарин писал(а):Ну наконец то панель в руках и протестирована замечания:( у меня версия 2).
1. ужасная задумка по подключению 220в (я бы сказал однаразовое).
2. тип ШС "внутренний", "служебный" отсутствуют, а я пользовался этими функциями, очень нужны.
3. если есть кнопки то почему нельзя поставить и снять с охраны с помощью кнопок.
4. на всех современных приборах есть клеммы аварийного питания.
5. нет считывателя в комплекте.
6. нет антенки в комплекте (стандартный штырь).
7. проблема с индикацией на считыватели при постановки разделов.


поддерживаю по всем пунктам, и очень ждем риф-оп8 с выносным TDm, для меня он интересен на 80 процентов от риф-оп8 со встроенным TDm.
Планируете ли вы дооборудовать GSM модулем риф-оп8?

Заказчих хочет sms оповещение, мы должны получать сигналы по коммуникатору TDm!
когда будет свадьба!